    Dva výklady co je domovní plynovod.
    Dle ČSN EN 1775 domovní plynovod končí spotřebičovým uzávěrem.Dle TPG 704 01 domovní plynovod končí vstupním připojení spotřebiče – tedy závitem na kotli, sporáku.

    Osvědčení od TIČR na spotřebiče do 50 kW = g1
    Servisák -g1- dle normy může vyměnit spotřebičovou hadici, vlnovec, protože dělá servis na spotřebiči.
    Servisák -g1- dle TPG nesmí vyměnit dtto, protože dělá servis na domovním plynovodu, tedy na zařízení -f1-.

    To samé revizní technik -g1- může dle normy, nesmí dle TPG.

    Při dotazu na „vyšší“ instituce než je revizní technik jedna odpoví – ČSN EN je vyšší předpis, podle normy.
    Jiní se vyjadřují, že jsme v Česku a …podle TPG.

    Podobné je to u plynovodů pod omítkou.
    Dle normy – nesmí být lisovaný spoj pod omítkou. Dle TPG může být lisovaný spoj pod omítkou.

    Dále rozdíly platnosti ČSN EN 15001-1,2 a TPG 703 01 = průmyslové plynovody…

    …jak říkáte pomůckou a vodítkem.
    …já tomu říkám „paskvilizace“, která je vytvářena někým, kdo se nepohybuje v terénu.
    Třeba v průmyslových halách – zde byl stvořen obrovský chaos.
    Zde opět dva výklady:
    Je to průmyslový plynovod dle TPG 703 01…J Není to průmyslový plynovod dle ČSN EN 15001-1,2…?