Servisní pracovník spotřebičů do 50 kW

Úvodní stránka Fóra Plynová zařízení Servisní pracovník spotřebičů do 50 kW

  • Toto téma obsahuje celkem 0 odpovědí. Do diskuze (1 diskutující) se naposledy zapojil uživatel a poslední změna proběhla před 2 měsíci a 4 týdny.
Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
  • Autor
    Příspěvky
    • #5582 Odpovědět
      Štefan Hlaváč RT TNS, PZ
      Host

      Při revizích se setkávám s tím, že servisní pracovník s osvědčením a také v případě OSVČ s oprávněním má pouze rozsah G1.
      Tento „servisák“ často odpojí spotřebičovou hadici, vymění ji a pod. Provádí montážní práce na plynovodu.
      V TPG 704 01 je domovní plynovod od HUP OPZ až po vstupní připojení spotřebiče.
      Tedy nekončí spotřebičovým uzávěrem.
      Spotřebičová hadice je nazývána ohebnou částí plynovodu. Nerez vlnovec za spotřebičovým uzávěrem je také plynovod.
      Dle TPG 704 01 a rozdělení plynových zařízení dle TIČR – domovní plynovody a spotřebiče do 50 kW – nestačí rozsah osvědčení -G1-. Musí mít také -F1-.
      Podle mého přesvědčení je to špatně definováno v tomto TPG.
      Domovní plynovod má končit spotřebičovým uzávěrem.

Aktuálně je na stránce zobrazeno 0 vláken odpovědí
Odpověď na: Servisní pracovník spotřebičů do 50 kW
Osobní informace: