      Dobrý den. Nyní řeším výstavbu ropovodu a provozovatel požaduje revizi od RT VTZ. Nemyslím si ale, že potrubí je vyhrazené tlakové zařizení. Děkuji za Vaše názory.

    • #5652 Odpovědět
      Ing. Václav Pekař
      Host

      Jestliže myslíte ropovod jako dálkovod, to znamená mimo areál nějakého podniku, pak máte pravdu, není to vyhrazené technické zařízení a není tedy podklad v legislativě pro jeho provedení. V tomto případě se však divím stavebnímu úřadu , že pro kolaudaci nepožaduje přísnější zkoušky než je běžná revize od RT (samozřejmě podle příslušných norem) a dále se divím provozovateli, že si vykonání takovýchto zkoušek nedal do obchodní smlouvy o převzetí ropovodu.
      Jestliže budujete ropovod, který je jen v rámci areálu nějakého podniku a jeho tlak je vyšší než 0,5 bar g, potom spadá pod nařízení vlády NV č. 219/2016 Sb (PED). Musí být provedena kategorizace potrubí a podle výsledné kategorie předepsány jednotlivé zkoušky a certifikace od notifikované osoby. I v tomto případě to však není vyhrazené technické zařízení a revizní technik zde nemá co dělat.